    空开跳闸一般的原因是线路过载,短路和欠电压引起的。

    线路过载和短路,我在以前的有关文章中讲述过了,现在就不陈述了,如果想详细了解的话,就请看看我之前写的文章就知道了。

    现在我就重点讲述一下欠电压,所谓线路欠电压,就是当电路出现故障时,线路电压比以前降低了(就是比额定电压低),那么,线路欠电压为何空开会跳闸呢?

    因空开里有一个欠电压脱扣器,这个脱扣器的电磁线圈是并联连接在主电路中的,在正常情况下,也就是欠电压脱扣器的电磁线圈在规定的电压范围内,其产生的电磁力能克服弹簧的阻力使衔铁吸合,空开处于运行状态。

    当电路出现故障时,也就是说线路电压降低了(达到额定电压的70%时),这时候欠电压的电磁线圈在低电压范围内工作其电磁吸力减小了,弹簧的拉力大于欠电压电磁线圈的电磁吸力,这时候衔铁被弹簧拉开并撞击扛杆,使锁扣脱扣,主触头在弹簧的作用下迅速分断电路,所以说,线路欠电压空开就会跳闸并且怎么也会合不上闸。

    以上是个人观点,仅供参考。

  • 游客
    回复
    2023-01-16 06:06:58

    应"悟空小秘书"邀答!

    空开跳闸是什么原因?

    1⃣️根据你题后的描写,你在电表前装了空气断路器,这首先不符合最佳选择,这个断路器应装在电表后,比如家中的电箱内作总闸用。

    2⃣️如果你的空开在电表前,也就是空开的输出进入了电表,为什么开关推不上去?这里的问题有四个:

    a)电表线圈烧坏了,引起了线路有短路、

    b)电表输出的用电负荷运行的线路上出现了过载用电器,或者线路中有短路、

    c)你电表上方空开的输入电压低于标准电压10%,也就送不上电、

    d)你的空开拨动的手柄里的弹性拨转点失灵,不起弹性返转跳动,我修过好多这一类的开关拔动钮,手柄只有弹性荡动,而不能跳过去。

  • 游客
    回复
    2023-01-16 06:06:58

    空气开关跳闸的原因?

    ♥超过空开的额定电流或者输出侧的负荷短路造成的♥如果是带有剩余电流动作断路器,则可以除了上述两个原因外,就是输出侧接的负荷有超过设置的漏电电流值,使断路器跳闸♥

    ♛常见的空气开关也就是低压断路器。习惯人们简称空开。是众多断路器中的一种形式。在电路中作为接通、断开和承载额定工作电流,并且能够在线路中所驳接的电器负载发生超过额定电流过载、短路的情况下进行迅速的切除主回路电源的一种保护装置。避免电源及用电设备免受过载和短路的危害,提高了供电的可靠性与连续性。

    ♛低压断路器,其型号品种与结构很多。对于家用普通DZ47-63系列空气开关,见下图所示。

    ♛对于用电负荷大的工厂和大型超市等,还会用额定电流15~630A的低压断路器。见下图所示。

    上图1所示的这种空气开关,一般家庭和一定功率负载使用的比较多。它的系列品种繁多,没有一个通用命名方式,各抒起见,各自为政。《知足常乐于上海》不过它们得严格IEC947-1总则(GB/T14048.1)、IEC947-2断路器(GB/T14048.2)的标准。

    ♛普通断路器无论是工业上使用的大电流的,还是普通DZ47-63系列的,基本都是当控制负载过流或短路后,达到其断路器的跳闸条件后跳闸而不能自动合闸(包括它的系列产品1P、2P、3P),来保护其电气设备的安全。见下图所示。

    另外对于空气开关中带有失压脱扣线圈的三相断路器,要看失压线圈接在哪两根相线上;见下图所示。

    从上图可知道,它的失压脱扣线圈接在线路中的L1与L2上,就是说,当L1与L2两相其中一相没有电时,断路器才会